如何进行装修工程隐蔽验收

发布者:   发布时间:2017.12.12

地面工程

建筑地面下的沟槽、暗管、保温、隔热、隔声等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行建筑地面工程的施工。建筑地面工程基层(各构造层)和面层的铺设,均应待其下一层检验合格后方可施工上一层。

检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。

抹灰工程

应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施工,不同材料基体交接处的加强措施。

钢丝网固定点抽检

钢板网搭接宽度

门窗工程

检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式等。隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

吊顶工程

吊顶内管道、设备的安装及水管试压。木龙骨防火、防腐处理。预埋件或拉结筋。吊杆、龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理等。填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。

轻质隔墙工程

骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压。木龙骨防火、防腐处理。检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式。龙骨安装方式,与周边墙体及顶棚的连接、间距、防火、防腐处理。填充材料设置。

轻质隔墙工程

骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压。木龙骨防火、防腐处理。检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式。龙骨安装方式,与周边墙体及顶棚的连接、间距、防火、防腐处理。填充材料设置。

轻钢龙骨基层隐检照片



饰面板(砖)工程

检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法,同地面工程检查。

钢骨架固定

石材挂装


木龙骨隐检要点:基层墙体是否下木楔、木龙骨是否与木楔固定、木龙骨的防火处理.

墙面石材干挂隐蔽验收资料

细部工程

检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。护栏与预埋件的连接节点。

其它隐检项目

1)石材、玻璃吊顶应单独隐蔽验收,并配节点详图。

2)轻质隔墙中应有玻璃隔断的隐检,隐检内容包含:材料,预埋件,固定方式,橡胶垫设置等。


3)胶粘石材、瓷砖应做隐检,隐检内容包括:基层清理,基层平整度,胶粘剂涂布方式,胶粘剂厚度等。

4)大型活动隔断应有隐蔽验收,验收内容包括:轨道形式、轨道固定方式、隔断吊装方式等。

5)大型灯具隐检:固定装置的固定方式、构造形式及与基体连接方式。

6)变形缝安装应做隐检,隐检内容包括:槽口检查,膨胀螺栓安装位置、间距,阻火带或防水带设置,滑杆间距等。

7)基层处理隐检项目:如地面清扫、浇水湿润,基层修补,界面剂涂刷或拉毛措施,封闭底漆涂刷等。